一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。这样实际运行中有何问题?
一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。
这样实际运行中有何问题?
2楼
排气不畅,反坡坡度应该为0.005,排气阀只要设在系统最高处即可!
回复
3楼
0.005这个数据在什么规范之类的上面有写吗?
回复
4楼
排气不畅,影响正常使用,易造成局部散热器不热
回复
5楼
50019-2003
回复
6楼
那是指蒸汽管嘛,热水管也适用?
回复
7楼
无法排气,形成气塞,影响取暖效果。供水管必须抬头敷设,排气阀必须安装在最高点。
回复
8楼
改了吧,会给以后运行造成麻烦,已经接收过这样的房子了
回复
9楼
会不会有这种情况:反坡0.003,流速为达到0.25m/s,而流速要大于0.25才会把气体带走,因此反坡0.003排气阀设最高点也能比较顺利地排气?
回复
10楼
会不会有这种情况:反坡0.003,流速为达到0.25m/s,而流速要大于0.25才会把气体带走,因此反坡0.003排气阀设最高点也能比较顺利地排气?
回复
11楼
要求设在系统的最高点,如果装反了,会导致局部憋气,水流不通畅.
回复