有台2000kw的水源热泵机组,感觉里面有很多空气。想在冷凝器顶部的排气阀排空空气,应该如何操作?停机后操作还是运行时操作?
有台2000kw的水源热泵机组,感觉里面有很多空气。想在冷凝器顶部的排气阀排空空气,应该如何操作?停机后操作还是运行时操作?
免费打赏
czgsx2008
2012年12月06日 20:36:02
2楼
首先,关闭冷凝器总供液阀,调节压控器至接近真空位置。再开机抽空蒸发器压力后停机。让冷凝器水泵保持运转十几分钟。选取冷凝器最高位置处的排气阀或测压孔排放,至手感觉发冷即可。排尽系统中空气后恢复到原状态。一般停机保持水泵运转半小时后直接排放亦可。