公司实验室近期买了一台试验设备,设备厂家前来调试时说我们公司提供给他的电源频率不稳,他是用一个万用表检测的,该万用表有测量频率的功能。我们提供给他的电源是经过一个在线UPS的插座,所以我们怀疑是不是由于UPS引起的,后来测量了其他回路的电源,测下来有的插座电源频率稳定的,有的电源频率不稳定。该公司人员说,他们提供给我们的试验设备对电源的要求很高,频率不稳不行的。现在我们感到很纳闷,因为电源是供电局供过来的市电,频率怎么会不稳,而且有的配电柜出来的是稳定的,有的不稳定,不知道是怎么回事?频率不稳到底是怎么引起的,是干扰吗?因为我们有些地方有用到变频器的,变频器会不会引起电网的频率波动?
我还有一个疑问,虽然测量出来频率有波动,可是我们用的设备比如PLC啊、电脑啊、电机啊什么的都能正常使用啊,频率不稳定到底对设备有哪些影响呢?如何解决频率不稳的问题。
等待各位师傅的帮忙,急!
2楼
这个厂家说的不是事实,电网最稳的是频率,你想让他变化都难!
UPS是整流——逆变后输出的,逆变单元是多个1KHZ方波合成的50HZ正弦波,他的万用表有问题!
不知楼主买来的是什么试验设备,为什么对电源的频率要求高?
回复
3楼
实验设备不是我们部门买的,是品质部买的,我也搞不懂是什么设备,设备厂家说对频率要求很高。我们设备科只管提供电源,设备是品质部管理和使用的,到时坏了也找厂家,我们不敢动。
那个设备厂家测电源频率是用万用表测的,测的时候频率一直在波动,而且波动范围很大。我就搞不懂我们国家电网的频率怎么可能会不稳,频率这么不稳的话其它设备岂不是要完蛋了,是不是万用表有问题?还有,我在网上也查了一下,说是变频器会对电网的频率有一定的影响,我们公司有不少变频器,设备上的大大小小有十几台了,大的有90KW,小的几个千瓦,还有几十台大金变频空调,不知道是不是真的对频率有影响。
麻烦区管再帮我分析分析。
回复
4楼
用万用表测频率是很粗糙的方法,如果电源中含有谐波成分就会出现楼主所说的“万用表测频率值波动很大”的现象。不妨测试一下电源的谐波含量。
回复
5楼
你说的很有道理,我们单位以前请外单位的人测过谐波含量,测出来确实有很多谐波,5次谐波含量最大,所以在配电房低压侧补偿电容处另外安装了一组电抗器。
经你这么一说,我有点明白了,由于谐波的频率比工频高,因此用万用表测的话就会出现波动大的情况。
我还有个问题想请教,如果我们买个稳压稳频器能不能消除这种频率波动很大的情况?稳压稳频器能不能消除谐波?
回复
6楼
可以,但这个交流稳压器必须具有谐波滤波功能。
回复
7楼
好的,谢谢你
回复
8楼
频率用万用表测不准的。和万用表内部的采样电路有关,尤其是谐波大的时候更是如此。应该用专业一些的表。
我们用SST-300电力表,看三相电压、电流和有功功率,也能看频率和功率因数。更能测总谐波含量。输入从CT和PT直接接即可。低压电流接CT,电压直接接380/220V即可,方便可靠、明确美观。供你参考。
回复
9楼
好的,学习了
回复
10楼
我想咨询一下,你们问题还解决啦
回复
11楼
是这样的,我们公司频率不稳的情况时这样的,我们公司买了一套试验设备,然后让厂家过来调试,调试的时候厂家测出来的电源频率不稳,就是该设备用的220V插座电源,用万用表测的,测出来频率在45~90Hz来回的跳,不稳定。我们就打算买个稳频器,买稳频器之前我们又自己买了个能测频率的万用表,想自己测测看,再确认一下,一连测了几天都是稳定的,都是50Hz,所以也没买稳频器。我们也测量了一下带有变频器的设备的配电柜的电源频率,只要有变频器的,测出来的频率都是不稳定的,其他的测出来都是很稳定的。我们那台试验设备那一片也没变频器,设备厂家测出来怎么会频率不稳定,而我们测出来是稳定的,至今我也没搞清楚到底是什么原因。不知道你们公司的频率不稳定的情况是什么样的,是全部不稳定,还是局部不稳定?
以上回复内容我已在短消息里回复给你了
回复