结构设计入门——地基及基础设计 (节选.转载)
无间道
无间道 Lv.18
2012年12月08日 09:41:13
来自于地基基础
只看楼主

1. 地质报告看什么1.1先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 1.2根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 1.3确定基础形式; 1.4根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 1.5沉降数据分析; 1.6是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。

1. 地质报告看什么
1.1先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个
大概的了解;
1.2根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、
均匀性进行评价和了解;
1.3确定基础形式;
1.4根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
1.5沉降数据分析;
1.6是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。
注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场
地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,
如果设计时未加考虑那就麻烦了。
2.对地质勘察报告的基本要求:
2.1如果由设计院布置钻孔,提勘察要求,须加注明:勘察部门应根据勘察规范及现场
地质情况作必要调整。若业主委托设计已完成钻探,设计人应根据以下基本要求作审查:
(1) 钻孔控制点的布置应布置在建筑物的外围,即建筑物四角应有钻孔。
(2) 钻孔分一般性钻孔和控制性钻孔,对孔深要求:勘探孔深应能控制主要持力层,
当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对
单独基础不应小于1.5倍,且不小于5米;对高层建筑和需作变形验算的地基,控制性勘探
孔的深度应超过地基变形计算深度。
(3) 桩基勘探深度
a. 布置1/3-1/2的勘探孔为控制性孔,且安全等级为一级建筑桩基场地至少布置3个控
制性钻孔,安全等级为二级的建筑桩基不应少于2个控制性钻孔,控制性孔深度应穿过桩端
以下压缩层厚度,一般性钻孔应深入桩端平面以下3~5米。
b. 嵌岩桩钻孔应深入持力层岩层不小于3~5倍桩径,当持力层较薄时,控制性钻孔应
穿过持力岩层,岩溶地区,应查明溶洞、溶沟分布情况。
(4) 勘察报告,除了要作取土勘探孔,还应要求现场原位测试,单桥静力触探和标准
贯入测试,对于适于采用予制桩基的场地,应要求提供JGJ94-94---公式5.2.6-1所要求的单
桥静力触探比贯入阻力值估算的桩周侧阻力和桩端阻力。
(5) 嵌岩桩基,应要求勘察报告提供南京地基规范,嵌岩桩公式9.9.4-3所要求的各
项系数、岩石单轴抗压强度以及基岩的完整性。
(6) 对于有地下室的工程,应要求勘察报告提供基坑支护设计所要求的各项工程特性
指标。
(7) 当地下水埋藏较浅,建筑地下室存在上浮问题时,应要求勘察报告提供用于计算
地下水浮力的设计水位。
(8) 勘探报告应划分场地土类型和场地土类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别。
(9) 桩基设计应要求勘探报告提供各种桩型的参数,以便作多种桩基方案的技术经济
对比,避免只有一种桩基参数,思路受到勘探部门的限制,而不能选择更好的基础方案。
3.基础设计
3.1地基基础设计时,确定基础面积或桩数量,上部的荷载效应按正常使用极限状态下
荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
3.2计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的
准永久组合,不计入风荷载和地震作用。
3.3基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,地基反力采用的是荷载效应基本组合时的
地基反力设计值。承台配筋计算时,采用相应于荷载效应基本组合时的桩竖向力设计值。
3.4静载试验所确定的单桩竖向极限承载力除以安全系数2为单桩竖向承载力特征值
Ra。
3.4.1人工挖孔桩的桩长不宜大于40m,亦不宜小于6m,桩长少于6m的按墩基
础考虑,桩长虽大于6m,但L/D(D为扩大端直径)<3亦按墩基计算。
3.4.2人工挖孔桩计算单桩承载力时,桩侧阻力可按混凝土护壁外直径计算,计算桩端
阻力和桩身强度时,仅取内径为桩身计算直径。
3.4.3支承在微风化岩上长径比L/d≤5的端承桩,只计端阻,不计侧阻,支承于其它土
层或中风化岩、强风化岩土的桩, 端承桩计算摩阻力,但有扩大头的桩,其扩大部分及以
上1~ 2m范围内不计桩周侧阻力。
3.4.4对桩基设计,应作两种以上桩型的技术经济对比。
4. 验槽到底该验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探
是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
4.1地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察
人员负责;
4.2基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置
及偏差、基础尺寸;
4.3验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4.4基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
4.5有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)
4.6基础平面图及详图:
4.6.1在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。
并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。
4.6.2当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。
4.6.3混凝土基础下应做垫层。当有防水层时,应考虑防水层厚度。
4.6.4建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地
基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个
月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是
在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应
有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。
4.6.5地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁可取消。
4.6.6抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
  4.6.7新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。
  4.6.8独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底板的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度。
  4.6.9采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础,方便施工。
  4.6.10独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高。
  4.6.11底层内隔墙一般不用做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚。
  4.6.12考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通。
  4.6.13基础平面图上应加指北针。
  4.6.14基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝。
  4.6.15可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T。
  4.6.16基础底面积不应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置。
免费打赏
江豚大大
2012年12月08日 11:49:24
2楼
很重要的东西,每次都要用到~~
回复
hnzzmj
2013年05月23日 11:42:23
3楼
谢谢楼主大方分享
回复
slon54321
2013年06月08日 15:46:17
4楼
谢谢楼主大方分享
回复
qjl110406a
2013年06月14日 15:39:47
5楼
谢谢楼主奉献
回复
hl1048739499
2013年08月01日 13:19:39
6楼
谢谢楼主分享,刚做了一个结构设计,正缺这个
回复
tydftyydf54853
2013年10月16日 00:44:39
7楼
:P谢谢楼主共享该资料:'(
回复
hyz159357
2013年10月27日 22:27:30
8楼
感谢楼主辛苦转载~
回复
56459142
2013年10月27日 23:32:20
9楼
不错的总结,支持下
回复

相关推荐