现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?
现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?
2楼
民建规范中好象要装漏电开关,但不是每级都装,一般一幢房子有“分接箱”,出线开关可装漏电,表箱开关是出线开关下的,一段线路两头都装漏电好象没必要,表箱后是户内总箱,由户主装修时配足开关(自行配置漏电开关),但一般总开关是带漏电的。
动作漏电电流:户内箱总开关是30mA,那么分接箱出线开关只要比户内箱大就可以,个人认为50~100mA吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-8 17:01 编辑 ]
回复
3楼
100mA少了,300mA甚至以上,对于小高层,馈线很长。
回复
4楼
住宅电气设计规范中有详细规定
回复
5楼
装30一120可调漏保
回复
6楼
总开关装带漏电的就可以了 没必要全装
回复
8楼
电缆分接箱装3极断路器,单元电表箱装漏电电流不小于300毫安的四极带漏电保护的断路器,用户箱内装2极断路器。
回复
9楼
用户内不是要装二极漏保吧,这是必需的。
回复
10楼
“漏电开关”术语不再使用,由“剩余电流保护器”代替。
个人认为总进线开关是否装剩余电流保护器目的是防电气火灾,王厚余老师关于GB 50054—2011讲座中提到,一般用在火灾危险比较大的场所,整定0.3A,根据实际配电情况可适当加大。如不需防电气火灾,只用户终端箱插座出线回路加0.03A剩余电流保护器即可。
附GB 50054—2011
6.4 配电线路电气火灾防护
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
6.4.2 剩余电流监测或保护电器的安装位置,应能使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况。
6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
回复
11楼
回复
12楼
我们公司设计的家用漏保都是30ma的
回复