现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?
现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?
13楼
学习一下!
回复
14楼
请参阅住宅电气设计规范
住宅电气设计规范中有详细规定
--------言简意赅!!!
回复
15楼
500mA 30mA这样子
回复
16楼
300mA 总线上的开关
回复
17楼
用户末端插座回路30mA,单元总开300mA,但不超过500mA
最好选用带几档可调的产品
回复
18楼
哟,不错呦,很有用
回复
19楼
不错的!顺便也学到了东西
回复
20楼
单元总箱用300~500mA,户内插座用30mA。
回复
21楼
户开关也要装的,规范里有要求,而且从安全考虑必须要装,否则都验收不过的。
回复
22楼
请问你是做电气的吗?一个是防止火灾的,一个是保护人触电的
回复