关于漏电保护器的安装
duanmiaoz
duanmiaoz Lv.2
2012年12月08日 13:02:54
只看楼主

现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?

现有一栋居民楼,变压器出来到楼内低压电缆分接箱,箱内总开关是否需要安装带漏电的开关;分接箱出来到单元表箱,表箱内的总开关是否需要带漏电,家户电表以下的小空气开关是否需要带漏电,漏电保护器的动作电流应该怎么选择?
免费打赏
lj380369
2012年12月15日 15:40:10
13楼
学习一下!
回复
muyuyao
2012年12月15日 22:45:22
14楼
请参阅住宅电气设计规范
住宅电气设计规范中有详细规定

--------言简意赅!!!
回复
kendywo
2012年12月16日 16:21:03
15楼
500mA 30mA这样子
回复
电气交流
2012年12月16日 18:19:40
16楼
300mA 总线上的开关
回复
liujiaanzhong
2012年12月17日 17:17:30
17楼
用户末端插座回路30mA,单元总开300mA,但不超过500mA
最好选用带几档可调的产品
回复
啊橙
2012年12月17日 17:40:04
18楼

哟,不错呦,很有用
回复
liulinzhi8888
2012年12月19日 09:40:57
19楼

不错的!顺便也学到了东西
回复
zj19840506
2012年12月24日 20:17:38
20楼
单元总箱用300~500mA,户内插座用30mA。
回复
xuanziping_hfskk
2012年12月27日 10:06:50
21楼
户开关也要装的,规范里有要求,而且从安全考虑必须要装,否则都验收不过的。
回复
gzw2
2012年12月28日 21:44:30
22楼
请问你是做电气的吗?一个是防止火灾的,一个是保护人触电的
回复

相关推荐

APP内打开