防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
12楼
一、应首先确定其防雷类别,一类或二类二、二类的做法
1、做单独的接闪、引下、接地系统。
2、使该仓库在该单独接闪系统的保护范围以内。
3、做仓库本身的接地系统
4、这两个系统地上、地下间距都符合规范要求(GB50057-2010)
5、接地电阻符合规范要求
6、在仓库内部设置总等电位连接带
7、局部设置总等电位连接带
8、需要防静电的金属导体就近接到该等电位带即可
9、如采用S型等电位连接网络,一个区域内只能有一个接地点
10、M型等电位连接网络,金属导体可就近接到该等电位连接网络上
回复
13楼
,同意此说法,一般我们做法就是明敷一圈,距地0.3米,这一圈要与全厂接地网可靠连接!!
回复
14楼
防静电接地,主要是做等电位接地网和车间金属部份等电位接地,
回复
15楼
共用接地就可以了
回复
16楼
10、M型等电位连接网络,金属导体可就近接到该等电位连接网络上。
支持!
回复
17楼
防雷接地网可以兼作防静电接地,共用一个网
回复
18楼
到底是合用还是分开啊,有没有明确的规定?
回复
19楼
一般我们做法就是明敷一圈,距地0.3米,这一圈要与全厂接地网可靠连接!!
回复
20楼
哥们说错了吧,合用才好。
回复
21楼
防静电的要求是不高的,跟防雷的共用就行。防静电注意要做的全面,把有可能产生经典的都要连接(跨接)。
回复