防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
22楼
防雷通过柱子引到接地网,防静电通过+0.3m的扁钢直接连到接地网。
回复
23楼
看了这么多发言都是说敷设+0.3室内环形接地网,这个得需要看你的仓库有没有带电金属设备,如没有,你敷设上后 没有东西往上面接 ,那就无意义,一般情况,仓库带电设备也许只有一个吊车,如果是那样,一圈的话也是很浪费。至于接地系统,完全没有必要和防雷接地系统分开,我没有见过防暴车间分开的;我绝得分开接地装置有可能用在大型的控制机房,静电对设备运行产生干扰的场合,单你的这个问题来说,无必要分开,明敷室内接地干线也根据设备灵活而定。
回复
24楼
设置静电球,立杆下端与接地公用接地网。