地暖管接反了有什么影响
lifushun1000
2012年12月10日 15:44:58
只看楼主

小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办

小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
免费打赏
寒冬
2012年12月13日 17:31:56
12楼
肯定是不行,可以加一个混水器,把供水温度降下来,系统不是低温建议你最好不要改成地暖。
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月14日 08:44:17
13楼
建议不更改为地暖
回复
lifushun1000
2012年12月14日 09:30:49
14楼
你说的加混水器,是进户的供水水管连到一个罐上,用户的供回水管连罐的另一侧,那用户这边不是还要加一个水泵嘛?
回复
zjx38460525
2012年12月14日 10:29:45
15楼
不行。地热必须是热媒温度低于60度。
回复
zscom072687
2012年12月14日 10:46:30
16楼
单纯加个旁通管肯定不行,还得接个泵+温控装置!给你看个动画视频,就能明白了
回复
zscom072687
2012年12月14日 10:50:02
17楼

悲剧,传不了视频,下载这个看 http://bbs.co188.com/content/2175_1983750_1.html
回复
rbaggio218
2012年12月14日 14:48:00
18楼
接反了 对循环没有影响
回复
yanningtumu
2012年12月16日 11:40:06
19楼
只是地暖管的寿命短了
回复
杜钧
2012年12月17日 09:26:21
20楼
我个人认为不行,采暖的是高温水,地暖的是低温水,管道在高温运行下,老化很快的,建议别改。
回复
yuwenwunt
2012年12月17日 13:36:27
21楼

见解非常有道理!