小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
22楼
不行,正接,反接都一样没区别。必须把水温降到60度以下。
回复
23楼
这个,不能偷懒,要增加个混水中心,地暖进水温度是要低于60度的
回复
24楼
接的是反还是整没有影响,都是从主管的供水管进,回水管回,管路循环没有问题~!
回复
25楼
管路接的正反无多大影响,水温必须降下来
回复
26楼
正是我想说的,无所谓正反,一进一出
回复
27楼
怎么浑水中心呢?接自来水吗?给个提示 谢谢
回复
28楼
做个混水系统嘛。。。。加泵没什么啊。。RS25-6就可以
回复
29楼
绝对不可以的。地暖是低温运行的,管道不能承受集中供暖暖气散热的水温。可以加混水中心试一试
回复
30楼
不可以的,这样能循环吗
回复
31楼
地暖的话,温度在60度左右!
回复