电缆直流耐压试验时泄漏电流跳动是怎么回事?
showin3690
Lv.10
2012年12月11日 09:06:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
经常遇到此情况 求解?
经常遇到此情况 求解?
免费打赏
lingxuct
2012年12月11日 11:10:03
2楼
高压电缆做直流泄漏试验时,泄漏电流(表)不稳定,表针晃动辐度大(跳动厉害),是电缆头上没擦干净,发生表面爬电击穿现象。
回复
showin3690
2012年12月11日 11:56:19
3楼
是外面没擦干净 还是做头的时候里面没弄干净
是数字的表跳动
多谢了
回复
lingxuct
2012年12月11日 13:33:27
4楼
指针表可以看晃动的辐度,数字表就较难看出晃动的大小了,不好说是正常(电压在升泄漏也在增)现象还是(因泄漏不稳定)不正常现象。
电缆头内部如果击穿,泄漏电流就不会小下来了,外表面爬电只要擦干净就稳定了。
回复
jkhzy
2012年12月11日 16:40:48
5楼
学习了,很不错
回复
yaoguizhong213
2012年12月11日 17:17:05
6楼
学习学习学习