【请教】地下车库兼做人防工程(物资库)问题
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年12月11日 13:29:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库兼做人防工程(物资库),面积3000多点,一个防火分区,一个防护单元。我计划平时排风、排烟和人防共用一套风管,那么风量就在3000*3*6*1.1=59400了,风管选用2000*500的,风口选用常开防火风口。我的问题是:1.这样可行吧?因为规范说不宜大于2000,又不是不得不应大于2000,2.是不是不用画防烟分区了,常开风口划了也没意义;还是选用常闭板式排烟口,划下防烟分区?谢谢

地下车库兼做人防工程(物资库),面积3000多点,一个防火分区,一个防护单元。我计划平时排风、排烟和人防共用一套风管,那么风量就在3000*3*6*1.1=59400了,风管选用2000*500的,风口选用常开防火风口。
我的问题是:
1.这样可行吧?因为规范说不宜大于2000,又不是不得不应大于2000,
2.是不是不用画防烟分区了,常开风口划了也没意义;还是选用常闭板式排烟口,划下防烟分区?
谢谢
免费打赏
幻皓
2012年12月18日 10:53:25
12楼
大于2000平,需要要划分防烟分区。
排风和排烟兼用,
战时人防通风可以用平时的通风管道,战时风机需另外选择。由于平战通风要求不尽相同,战时还应增加或删除平时管道。
回复
zhangliang198774
2012年12月18日 15:04:15
13楼
可以要3个机房 其中两个排烟 一个补风 认为划分防烟分区 每个防烟分区设置一个排烟机房 补风机房不道这个防火分区内即可。
回复
msud7190
2012年12月21日 23:23:51
14楼
有两个问题 第一个防烟分区不宜大于2000方式对的 但是你3000多方 大的太多了,估计会被审图提。第二个 你风管尺寸不能只是按照排烟量去算,还要校核一下平时排风的风速,我一般是通过排风量去算风管尺寸,控制在合适的风速 然后去校核一下排烟不超过20m/s,毕竟平时运行工况 时间最长 同时也是最重要的!
回复
lceris
2012年12月26日 13:12:47
16楼
风量是否计算错误,排烟量是按实际层高X6次换气次数x面积得到,排风量是按3米层高计算,因此一般来说排风是排烟的一半,如果共用风管,风机应采用双速风机较为合适
回复
iloveyoubm34
2012年12月27日 10:18:30
17楼
1、防烟分区不超2000,虽然规范是“宜”,别把责任往自己身上揽
2、每个防火分区各设排风机房,送风机房一间,每个防烟分区设排风机一台,利用车库入口补风可不设补风机房
3、排风排烟共用一套风管,用单百叶风口(带调节),排风机房处设280防火阀,补风设70防火阀
4、与人防送风共用机房时,排风接入集气室,战时送风由除尘室接出
5、排风排烟可共用一个风机,也可单独设置,战时送风单独设置风机
6、多层车库共用风井时,注意防火阀与止回阀的设置
欢迎指正

[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于 2012-12-27 10:21 编辑 ]
回复
irozoe
2013年02月19日 11:49:54
18楼
超过2000平,当然要划分防烟分区的。至于排风和排烟可以合用,但是人防的通风机需要单独设,而且是由平时使用的排风系统,战时变为了洁净通风的送风系统了而已。
回复
富强168
2013年10月17日 11:54:17
19楼
大于2000平,需要要划分防烟分区
回复

相关推荐

APP内打开