请教仓库网状配筋砌体设计的疑问
a348189023
a348189023 Lv.4
2012年12月11日 14:50:36
来自于砖混结构
只看楼主

最近再做一个种子仓库,单层,是框架结构,填充墙。堆粮线是3.5米,然后要设计砌体,我计算了一下,如果用一般砌体计算(按悬臂梁计算),砌体宽度要达到870mm,所以只能用配筋砌体,但是领导是让我用370mm的墙配网状配筋,但我书上看到说是“网状配筋砌体可以提高砌体承载力,却不能提高砌体的横向抗弯能力”,这也就意味着水平配置网状配筋无法满足抗弯能力,所以现在发上来讨论一下?

最近再做一个种子仓库,单层,是框架结构,填充墙。堆粮线是3.5米,然后要设计砌体,我计算了一下,如果用一般砌体计算(按悬臂梁计算),砌体宽度要达到870mm,所以只能用配筋砌体,但是领导是让我用370mm的墙配网状配筋,但我书上看到说是“网状配筋砌体可以提高砌体承载力,却不能提高砌体的横向抗弯能力”,这也就意味着水平配置网状配筋无法满足抗弯能力,所以现在发上来讨论一下?
免费打赏
无间道
2012年12月12日 09:48:51
2楼
尝试着采用配筋砌体和增加扶壁柱(或混凝土构造柱)组合砌体的方案计算一下。你们领导真经济啊,连结构基本安全都不考虑了。
回复
zjxuhappy
2012年12月13日 10:02:49
3楼
增加扶壁柱,圈梁
回复
加班不画图
2012年12月13日 10:17:20
4楼
悬臂肯定算不过去,底部一米左右开始设置圈梁,计算圈梁配筋。
加设扶壁柱,把荷载导到扶壁柱上,砌体按抗弯演算。
荷载计算可参考 GB50320-2001粮食平房仓设计规范
回复
ppppp2630
2012年12月14日 08:13:25
5楼
增加扶壁柱,圈梁
回复
老罗
2012年12月14日 20:28:01
6楼
我认为是可以的,应该很经济实用。
回复
靖哥哥
2012年12月18日 08:35:09
7楼
配筋砌体加扶壁柱,不过确实成本太节约了一点点。