请问中央空调冷却水泵的扬程需要多大?
lpsflmt
lpsflmt Lv.2
2007年08月23日 16:10:23
来自于中央空调
只看楼主

楼高为120米 冷却塔在楼顶, 主机在底层。 出水B点压力 1.5MPA 1.5MPA是由冷却泵做功产生的? 还是冷却泵只产生了0.3 ?冷却水泵的扬程需要多大? 30米左右行不?还是需要120米以上?

楼高为120米
冷却塔在楼顶, 主机在底层。
出水B点压力 1.5MPA
1.5MPA是由冷却泵做功产生的?
还是冷却泵只产生了0.3 ?

冷却水泵的扬程需要多大?
30米左右行不?
还是需要120米以上?

1187924778835.JPG

免费打赏
amitongzhi
2007年08月27日 15:45:50
12楼
 冷却水泵所需扬程
  p=hf+hd+hm+hs+ho
 式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
    hm——冷凝器阻力,mH2O;
    hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
  ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
回复

相关推荐