高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。 大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。
高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。
大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。
2楼
高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构,),大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。
回复
3楼
大家来讨论讨论如何设计合理?
回复
4楼
只做过多层框架路过,期待高手探讨,学习中
回复
5楼
等待高人出现,这个软件能算吗?个人感觉应该考虑隔震吧!!
回复
6楼
为什么钢筋混凝土不一起做上去呢。
回复
7楼
尚未涉足该结构领域
回复
8楼
顶部钢结构和下面的混凝土结构的刚度相差很大,需要考虑边梢效应,建议按照一般的反应谱法计算后,在按照时程分析法计算一下(一般上柔下刚的结构计算下来,顶部的地震力比反应谱法计算出来的要大),然后按照时程分析法和反应谱法包络设计。
风荷载应该不是问题,风荷载是外荷载,把荷载加进去就可以了!
个人愚见,仅供参考!
回复
9楼
xuexi 学习
回复
10楼
上柔下刚的体系,考虑鞭梢效应。
回复
11楼
是不是单独把上面的构架拿出来按钢框架计算,然后再时程分析?单独拿出来与实际也不符,因为起始计算点不同,估计地震力不能完全考虑到。
回复