求教:95m高框架核心筒结构建筑怎么设计合理
zb616
zb616 Lv.9
2012年12月12日 13:56:09
只看楼主

高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。 大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。

高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。
大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。
免费打赏
wdh668
2012年12月15日 09:33:58
12楼
学习了。。。。。
回复
haikuotiankong2018
2012年12月15日 14:23:39
13楼
路过,学习,请高手解答。
回复
a88165120
2012年12月15日 18:17:25
14楼
受教了。
回复
wshj1016
2012年12月16日 12:31:37
15楼
实际计算过程中如何操作,荷载内力如何考虑,风荷载及地震作用下最终的反应如何才能真实模拟,这才是最难的。
回复
wshj1016
2012年12月16日 12:32:04
16楼
期待高手来解答,学习学习。
回复
lqydml
2012年12月16日 14:45:21
17楼
最好用高级软件分析一下。
回复
靖哥哥
2012年12月16日 22:32:39
18楼
上柔下刚的体系,考虑鞭梢效应。但是根据楼主所叙述的,个人觉得刚度相差太大,能否混凝土局部加强。
回复
zyb15023265759
2012年12月17日 14:42:57
19楼
此结构体系下部是混凝土结构(混凝土结构高度95m),上部是钢结构(钢结构高度8.2m)两种不同的材料在地震作用下抗震性能稍微有差异,而且层间刚度比,位移比都要好好计算模拟一下,而且结构会产生较大的扭转,形成鞭鞘效用。最好用两种软件计算模拟一下进行比较,还望楼主慎重考虑。
回复
hvanghai
2012年12月19日 17:57:33
20楼
上面突然收进的结构用钢结构,可以减小鞭梢效应和节点构造难度。外立面做成幕墙,里面可以做观光餐厅或大会议室,突出的8米多个人感觉做普通型钢柱即可,纯属构筑物。
回复
yuanloc2004
2012年12月20日 14:01:24
21楼
按楼主意思,混凝土框筒顶部增设两层钢结构框架,顶部两侧按钢构正常建模计算即可,辫梢效应可以在振型分解反应谱法中得到考虑,阻尼比分别按4%(混合结构)或5%考虑,按包络设计。