一高层(30层)住宅,约150户,地下一层做集中电表房,楼上各户全部从电表房引出。单相配电。现在的问题是:能否将地线由户配电箱内接至电井内的接地扁钢,电表后出线改为两根出线??注:当地供电局是要求集中设置电表房于地下室的。不设置集抄。[ 本帖最后由 lch999 于 2012-12-16 20:44 编辑 ]

一高层(30层)住宅,约150户,地下一层做集中电表房,楼上各户全部从电表房引出。单相配电。
现在的问题是:能否将地线由户配电箱内接至电井内的接地扁钢,电表后出线改为两根出线??

注:当地供电局是要求集中设置电表房于地下室的。不设置集抄。

[ 本帖最后由 lch999 于 2012-12-16 20:44 编辑 ]
免费打赏
电气交流
2012年12月12日 18:46:48
2楼
不合适,尽管PE和N都是从中性点接地而来,N线回流会造成PE带电!
回复
wanglin1318
2012年12月12日 19:52:07
3楼

这样的接地方式不就是TT么?单相接地电流较小,为保证灵敏度,那每户的进线总开关得配漏电保护
回复
hanzhg54
2012年12月12日 23:26:42
4楼
我觉得没什么不可以。
回复
shenzhen_aut
2012年12月13日 10:33:50
5楼
呵呵
应该可以。
从电表和计量的管理上看,楼主的接线方式,是符合要求的。只是电表房的出线线缆很多啊,不知道施工如何解决。
另外有一个建议:在每层都设置一个单独的电表箱,给各层供电和计量。采用可以集中抄表的电表,现在这样的电表很多,国网公司也在大力推广,把数据集中器放在电表房就可以了,对于抄表和用电管理的效果是一样的,能减少大量的线路和施工麻烦。
特别推荐采用电力载波的电表,不需要另外布通讯线,所有的数据直接从供电电缆上,用载波传送到集中器,数据的可靠性和准确性都已经过关了,国网公司也大量使用了。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-12-13 10:37 编辑 ]
回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:14:28
6楼
路过,学习学习。。。
回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:15:15
7楼
路过,学习学习
回复
jkhzy
2012年12月13日 13:47:21
8楼
两种接PE线的方式没区别,电表后就是2根线,PE再从接地端子引的
回复
franklj
2012年12月13日 17:27:41
9楼
理论上可以,只是扁钢的截面要满足要求!见《新低规》3.2.15.
回复
fdy9558
2012年12月13日 22:12:10
10楼
路过,学习学习。。。
回复
helinhuzh3
2012年12月14日 09:07:41
11楼
不合适,TN-S系统, N线回流会造成PE带电!
回复