【求助】关于风冷螺杆式冷水机组的问题
pengmi111
pengmi111 Lv.2
2012年12月12日 17:54:44
来自于制冷技术
只看楼主

风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!

风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。
检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。
加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.
手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。
急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!
免费打赏
诺尔制冷
2012年12月18日 18:38:46
12楼
室外温度18度,停机状态的压力只有0.4,肯定有问题咯,氟利昂不够。对于饱和压力应该是0.75这个样子(R22)
回复
lijian771113110
2012年12月18日 20:46:36
13楼
如果是用膨胀阀的开机就这么低可定时哪里堵了,或是电磁阀芯没打开(电磁好)现在这环境温度22的平衡压力起码在6BAR左右,0.4什么单位都没有,高压也不查下,别乱加,加出事来麻烦了,建议你先把单位搞清楚了再提问
回复
shykt159
2012年12月20日 21:24:55
14楼
你查一下低压表看正常吗 你给的温度和压力不对应呀
回复
co936201979
2012年12月30日 13:53:15
15楼
前面的师傅们说的都很对;开机能在短时间内造成低压保护;除非是系统的辅佐配件堵塞;要是不堵塞;那就应该考虑是不是冷凝器;和蒸发器泄露啦;