雨水支管横穿挡土墙怎么处理
dengcw1234567
2012年12月12日 21:47:10
只看楼主

本项目道路中间为25m宽的桥,两侧为4.5m的辅导,与桥相接道路比两侧辅路高好几米,故设计了挡土墙。由于横断面限制本工程只设计了一排雨污水管道,此时就出现了一个问题,设计雨污水接户支管和设计两侧雨水口连接管时,这类横穿管均横穿挡土墙。1)请问管道可以横穿挡土墙吗?2)请问这种情况下,雨污水支管和雨水口连接管横穿挡土墙时,管道埋设或者挡土墙需要做什么处理吗?

本项目道路中间为25m宽的桥,两侧为4.5m的辅导,与桥相接道路比两侧辅路高好几米,故设计了挡土墙。由于横断面限制本工程只设计了一排雨污水管道,此时就出现了一个问题,设计雨污水接户支管和设计两侧雨水口连接管时,这类横穿管均横穿挡土墙。
1)请问管道可以横穿挡土墙吗?
2)请问这种情况下,雨污水支管和雨水口连接管横穿挡土墙时,管道埋设或者挡土墙需要做什么处理吗?
免费打赏
jinlongjly64155586
2012年12月13日 15:43:51
2楼
可以穿越的,只是管道穿越处需要结构加强,同时管道应选用强度大的管材,以适应管道和和挡墙的不均匀沉降。
回复
山泉雾雨
2012年12月14日 16:42:14
3楼
最好做结构管沟,以利于承压和沉降缓冲。
回复
bfy-ljb
2012年12月16日 15:06:43
4楼
过当土墙前做跌水井
过当土墙时加套管
回复
kdl0519
2012年12月18日 09:49:22
5楼
可以,过挡土墙时应加套管。
回复
hiker521
2012年12月27日 15:31:19
6楼
新手 学习了
回复
hjcdyzj
2012年12月31日 09:20:32
7楼
你可以绕过这段,这段就不设接户井不就完了,有条件的地方多设几个
回复
zzj1570
2013年01月01日 21:56:37
8楼
在穿挡土墙处加套管,并在挡土墙前设检查井(在高差较小)或跌水井(在高差比较大时)就可以了
回复
zhangzg2008
2013年01月03日 08:20:38
9楼
可以穿越,但要考虑结构和沉降。