【请教】这样的构造是否存在隐患?
汪宗土木
2012年12月13日 09:36:07
来自于建筑施工
只看楼主

第一幅图是别墅的三层露台部位,女儿墙长度3.7M,高度大于1.2M,采用的空心砌块,强度MU7.5,未设置构造柱和腰梁及压顶。第二幅图是结构柱外侧砌筑的造型柱,内植8点的钢筋150mm的间距,高度在3M。请各位分析一下,不设置构造柱、腰梁及压顶是否存在质量隐患?

第一幅图是别墅的三层露台部位,女儿墙长度3.7M,高度大于1.2M,采用的空心砌块,强度MU7.5,未设置构造柱和腰梁及压顶。
第二幅图是结构柱外侧砌筑的造型柱,内植8点的钢筋150mm的间距,高度在3M。
请各位分析一下,不设置构造柱、腰梁及压顶是否存在质量隐患?

DSC00126.JPG


DSC00125.JPG

免费打赏
feng_bo
2012年12月13日 10:11:04
2楼
纵横墙拐角的位置需要增设构造柱的。。。。
回复
kangcm
2012年12月13日 20:39:31
3楼

说到点了 嗯你那图子怎么说的呢?还是要压顶吧
回复
kangcm
2012年12月13日 20:46:40
4楼
 女儿墙指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业主刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。   上人的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。   女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm。   有混凝土压顶时,按楼板顶面算至压顶底面为准;无混凝土压顶时,按楼板顶面算至女儿墙顶面为准。
回复
qunfeng1987
2012年12月13日 21:27:30
5楼
进来学习一下,不发表自己意见了。
回复
yqyzl520
2012年12月14日 10:08:45
6楼
现在还有用红砖的吗 不是已经禁止使用了吗?
回复
fbgjklf
2012年12月14日 10:28:25
7楼
女儿墙上要压顶的,必须的,下面就不知道了
回复
汪宗土木
2012年12月14日 10:47:37
8楼
设计说压顶是要做的,这墙的拐角是同种材料砌筑的空心造型住,就没有加构造柱了,这是设计院出的变更做法,至于是否符合规范,现在还没有查出来,希望大家帮忙,互相学习!
回复
yyfly03
2012年12月14日 11:03:37
9楼
第一个有点问题,女儿墙要设置压顶,女儿墙构造柱要求间距不大于4m,女儿墙需设置通常拉筋;第二个没什么问题
回复
miaotian001
2012年12月14日 11:03:57
10楼
抗震区应该是要压顶和构造柱的。
回复
limingoo
2012年12月14日 11:11:01
11楼
肯定要压顶啊
回复

相关推荐

APP内打开