各位前辈:我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。 家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有1~3mm左右),今年家里装修前有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,父母简单的用环氧树脂处理了一下表面,然后又在上面加了一层20mm厚的找平层和金刚板。
各位前辈:我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。
家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有1~3mm左右),今年家里装修前有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,父母简单的用环氧树脂处理了一下表面,然后又在上面加了一层20mm厚的找平层和金刚板。
我和哥哥都觉得房子存在安全隐患,无奈不懂怎么处理,房子的具体详细尺寸及配筋请看下面的截图,希望有经验的前辈帮我想想处理办法。
2楼
从你提供的情况来初步判断,造成裂缝的原因主要是,混凝土强度有问题,或是拆模时间不合适等原因。如果仅仅是这样的问题,使用不超载应该是没有太大的问题。毕竟已经使用了10年了。需要注意定期进行裂缝的观察,如果发现变化较明显,就要注意了。
回复
3楼
请教下 是否有一些简单的加固措施加固吗
回复
4楼
10年前6@150,还不确定钢筋的等级。
内切圆形的裂缝应该出现在板顶,仅仅是板顶有裂缝么?
裂缝没有贯通但是深入到板截面中部,支座配筋应该已经都屈服了,负弯矩承载力已经透支
处理的方法应该是在板底加钢筋,让板底粉刷层剔除干净,钢筋紧贴板底双向布置,锚入圈梁,提高正弯矩的承载能力,个人意见,仅供参考
[
本帖最后由 alhope 于 2012-12-14 09:43 编辑 ]
回复
5楼
没看图纸,但楼板破坏前肯定是延性破坏,提前能发现,你所说的裂缝我也感觉是施工时候模板提前拿掉和有对楼板进行养生等施工原因,或者制作混凝土时候没控制好水灰比原因导致,而且农村2楼荷载不会太大,以后装修放柜子尽量放到挨着墙体放不要放在跨中板带,只要你看好你家的主要梁有没有严重纵向斜裂纹,没有就不会有问题。
回复
6楼
楼主也是干结构的,根据你的平面图来看,板厚肯定是不够的,配筋率也不满足,如果混凝土等级再不够,那就危险了
回复
7楼
安全最总要,不是搞个面层看不到裂缝就安全了,建议开始找专门做加固的搞搞
回复
8楼
虽然工程量大 但是值得参考,非常感谢!
回复
9楼
板的受力主要是钢筋,卧室客厅板跨均较大,板厚配筋偏小;虽然目前承载力满足的,但是适用性不满足,注意裂缝的发展,底楼不影响美观的话跨中板底钢梁托一下可能会好点,还是要请专业队伍加固一下。
回复
10楼
板的承载力不够,按你的描述,裂缝延墙体内切产生,个人觉得需要加固支座位置,若裂缝一直贯通到了板中,这个房子不安全了。
回复
11楼
拆了重建
回复