03D201的图集上最大等级只是到2000kVA,不知道2000以上的布置大家都是怎么画的呢?还有2000以上的室内变压器用油浸的可不可以呢?请各位前辈赐教
03D201的图集上最大等级只是到2000kVA,不知道2000以上的布置大家都是怎么画的呢?还有2000以上的室内变压器用油浸的可不可以呢?
请各位前辈赐教
2楼
确实只有2000kVA的油浸变压器,两种选择!
回复
3楼
一是用油的,根据规范确定好变压器室的大小,第二就是通风面积,这个比较纠结。
这么大油变,不好满足,你可以把房子加宽加高。
还可以放在室外,但是注意好防火间距。
还可以用干式的,这个图集上有的!
回复
4楼
嗯,谢谢
业主为了省钱,不愿意用干式的。。只好我们麻烦点了
回复
5楼
只有2000kVA的油浸变压器??真的吗?两种选择是指什么?
回复
6楼
表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)
变压器容量(kVA) 100~1000 1250及以上
变压器外廓与后壁、侧壁净距 600 800
变压器外廓与门净距 800 1000
回复
7楼
通风面积可以计算!
回复