求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
yt_tong
yt_tong Lv.2
2007年08月23日 20:53:47
只看楼主

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!

修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就
跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
免费打赏
lingxuct
2007年08月27日 07:00:58
22楼
支持楼上!
回复
cl.zhang
2007年08月27日 09:01:43
23楼
受益匪浅
回复
sryks
2007年08月27日 09:42:21
24楼
百家论坛!百家争鸣!说得都很好!问题也出得好!!!学习到了不少!
回复
武侯红茶
2007年08月27日 17:07:00
25楼
这种民用3相不平衡负载,变压器肯定是中性点直接接地,那么接在配电网中的N线和地线间电阻6~7欧是正常的~~

楼主又说了: 我测的是地线和入户前的零线间的电阻是6、7个欧姆。

注意,这是正常的,入户前的零线与地线间是通过大地连在一起的,所以20楼的说法太过武断。楼主应该测断掉入户断路器(最好是把断路器出线拆掉)之后的户内零线与地线间的电阻,这时如果电阻较小就有问题了。说明户内零线与地线存在短路。再深入分析一下,楼主断掉了家里的断路器,一般家里都用1P断路器,只有门外的电表下端才使用1P+N断路器,楼主说把家里的开关都关了,多半是指关掉了开关箱中照明,空调等回路,而并没有断开电表下端断路器,这样的话楼主家零线是没有被断开的,假设楼主家的零线与地线是短路的,那么楼主去楼下合闸的时候,整个单元的电流必然有一部分会通过楼主家的地线流到大地中去,换言之,楼下总闸处零线电流是小于火线电流的,这时总闸的漏电保护肯定要跳。物业把入户地线给你拆掉了,电流又全部通过零线流回了总闸,看似是好了,其实你家零线和地线还是短路的,而且问题很有可能出在那个吸顶灯的附近,拆开好好查查吧。

这是漏电跳闸的情况,也不排除短路跳闸的情况,不过根据楼主提供的线索,短路可能性不大,就不考虑了~~
欢迎拍砖哈~~~
回复
yt_tong
2007年08月27日 21:21:43
26楼
比较倾向19楼、25楼的说法,晚上不好测,明早测测晚上下班再来汇报
回复
lhy2008
2007年08月28日 01:47:13
27楼
我想问楼主一个问题,就一现在你断开你家PE线后你家有灯不亮吗??有电器不能正常使用吗?特别是那顶灯亮吗?
回复
zhoushu8
2007年08月28日 08:47:39
28楼
你家没有问题或者说不是主要问题,

问题是单元总漏电开关的动作电流太小,造成误动作,因此物业公司就把你家的地线断掉,这样一来就不漏电了,总开关也就不跳了.也不影响你家供电

我觉得你家有故障,问题在吸顶灯的可能性较大,可能是地线当零线用了,若开灯就跳关掉就不跳的话,那肯定是这故障.总的说来,就是零线和地线连一块了.
回复
chy2009
2007年08月28日 08:57:02
29楼
上网十年,见过的最好网站“视频教程网”

有需要提高的朋友,可以上来看看!
回复
zhuyong8417
2007年08月28日 15:46:37
30楼
可能是你家的总进线有问题,可以去找个摇表摇一下绝缘。
回复
chl619
2007年08月28日 17:59:17
31楼
