求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
yt_tong
yt_tong Lv.2
2007年08月23日 20:53:47
只看楼主

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!

修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就
跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
免费打赏
cyong522
2007年08月28日 18:01:52
32楼
绝缘电阻必须大于于0.5,包括线间、线对地间。
如果为零或者过小,则表示短路,你就要好好查一下了。
还有漏电开关应该不会和地线相接的。如果相接就会出问题的。
回复
yt_tong
2007年08月28日 20:19:23
33楼
刚量了一下入户总闸后面的火线、零线和家里的地线间的电阻: 两个都是0.78M左右。
感觉怪怪的? 是我的测量方法有误么?
回复
武侯红茶
2007年08月29日 15:55:20
34楼
0.78M应该是正常的,30mA的漏电不会跳~你测的时候家里那个吸顶灯接上了吗??如果没接,接上灯再测一次~~
回复
aaaa-2008
2007年08月29日 17:03:20
35楼
接灯时零线与地线接反.
回复
research03
2007年08月29日 22:38:29
36楼
最好断了 电表箱闸和家里闸 测一下  电表箱和家里闸之间那一段的 火 零 和地线的电阻
回复
lfish8888
2007年08月30日 22:21:58
37楼
估计是你家电表箱分路开关至家中分户配电箱总开关的这段线路(相线和零线)绝缘有问题,接近短路。用500V摇表应能够测出。
回复