这套设备是1990年投入运行的。前几天突然发生AC相PT爆炸。事故录波再请教一下。下面这个录波是何种事故。不是这次事故的。
这套设备是1990年投入运行的。前几天突然发生AC相PT爆炸。
事故录波
再请教一下。下面这个录波是何种事故。不是这次事故的。
2楼
是放电线损坏。因为放电线圈不充许加熔断器保护,损坏是会明显一点,用爆炸夸装了。看装置应有一段历史了,但居然用干式放电线圈,难得!
回复
3楼
当时是我在上班。一点都不夸张。隔了两层墙,手都震的抖起来。几百米外都听到声音了。
回复
4楼
那是损坏时引起的相间短路的声音,就是响点而已。如果是油式的现场就难看多了,我还见过整个房间玻璃都碎了的。
检查一下电容器,换过新的放电线圈,没事。不过电容器组状态很差,多少年了?另外放电线圈看上去是角接的,可以的话换在星接吧,同时把连接的母排弄断,改软连接吧。看到的就只能发现这些问题了,多照几张再帮你检查一下。
回复
5楼
对了,电容器还有爬电现象!多久没打扫了?
回复
6楼
90年到现在了。
回复
7楼
超过20年了,全套换掉吧。维护的成本太高了。
回复
8楼
这个可能是你使用的电抗器产品质量不好
回复
9楼
严重赞同
回复
10楼
不好意思。没配电抗器。
回复
11楼
20年的产品,这里不坏而其它地方也会坏。不过以前产品的质量真是没说的。
回复