185平方的380V电缆接头砟做
wugangtong
wugangtong Lv.7
2012年12月14日 19:45:56
只看楼主

最近施工,有一185平方电缆不够长,需做接头.没做过 ,怕留隐患,请指教.谢谢

最近施工,有一185平方电缆不够长,需做接头.没做过 ,怕留隐患,请指教.谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年12月15日 00:50:14
2楼
加一段同样型号同规格的电缆,三个185平方的铜接管,二个95平方的铜接管,低压热缩套管,液压钳;

接热缩套管的长度剥开电缆(两根的各一头),钢铠做抱箍压紧接地线(两根,等主绝缘套管缩紧后再连接接地线),量好五根芯线一样长,主绝缘层剥半根铜接长度,把铜接管套到芯线上(两个头都塞进铜接管),液压钳压四道(每个芯线头压二道),把五根线全部压紧后,扳开五根芯线,缩紧绝缘套管;

连接钢铠接地线,把芯线固定到一起,缩外绝缘套管。注意:在外绝缘套管与外护层要缩紧处,先用砂皮打毛,涂一点密封胶,然后缩紧外绝缘套管。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-15 01:09 编辑 ]
回复
wugangtong
2012年12月15日 19:21:56
3楼
学习了.谢谢区管
回复
liyucg
2012年12月16日 12:18:01
4楼
学习了 我本来也疑问呢
回复

相关推荐

APP内打开