我现在的工程法兰垫片渗漏水,请大家讨论关于法兰,法兰垫片质量问题.请大家积极讨论.谢谢.
我现在的工程法兰垫片渗漏水,请大家讨论关于法兰,法兰垫片质量问题.请大家积极讨论.谢谢.
12楼
谢谢,11楼
回复
13楼
其时要知道你的管内介质是什么才能确定用什么样的材料才是?!
回复
14楼
垫片质量一定要好,用什么材质看介质要求!
还有你这么做太费工了吧!管道工的技术好像不这么样吧!
回复
15楼
我的办法可以自动容错,是保证试压一次通过的不二法门!
回复
16楼
暖通阀兰片之间是否一定不允许用橡胶垫片.
回复
17楼
暖通阀兰片之间是否一定不允许用橡胶垫片.?
今天试压法兰处全部漏水 ,原来采用的是石棉垫片,施工员说是石棉垫片压紧很麻烦,要很大的力,结果扳手紧不动后,仍然漏水,就用加紧棒继续紧固,结果一个贵龙的止回阀被搞得裂了个缝,没有办法,全部改成橡胶,过两天在试压看看,是不是石棉垫片没有橡胶的好用
回复
18楼
“用法兰夹紧止回阀”?不明白哦!
回复
19楼
热水最好用金属垫片,我这很多法兰处漏水是因为橡胶垫片损坏造成的。石棉垫片很多人都不建议使用。
回复
20楼
安装过程中,法兰上的螺栓拧紧的顺序不对,法兰垫片也会漏水
回复
21楼
建议用金属缠绕垫,但金属缠绕垫用在DN350以下比较好,超过DN500时,容易变形。我用过DN1000的垫,加上后,两个人用大锤对角砸螺栓
回复