大家好,小弟现在遇到一个问题,做了一栋科研建筑,位于地下一层和地下二层之间有一管道夹层,层高1.2m,现在消防局死咬着要我做消火栓,查了规范都没有要求,大家知道哪里有关于夹层层高多高和面积多大就应该做消火栓的嘛?请给小弟指教指教。__________________________________________________________________________________
大家好,小弟现在遇到一个问题,做了一栋科研建筑,位于地下一层和地下二层之间有一管道夹层,层高1.2m,现在消防局死咬着要我做消火栓,查了规范都没有要求,大家知道哪里有关于夹层层高多高和面积多大就应该做消火栓的嘛?请给小弟指教指教。
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
12楼
试试自喷加消防卷盘
回复
13楼
如果一定要设置,消火栓距地要求1.1m,层高1.2m,用起来够别扭啊。
就是就是
回复
14楼
洁净厂房设计规范里技术夹层是要设消火栓的,我们做洁净厂房时技术夹层有高4米多的,是设消火栓的,但如果管道夹层不通行是不用设的
回复
15楼
不可能的,找别扭吧,层高1.2米,栓的置为1.1米,可能吗,用手提式灭火器就可以了吧
回复
16楼
to mayuhua:这个夹层有电缆的。
to sdcfly :这个夹层面积较大,估计光口楼梯口的消火栓也解决不了。
to icy_xiao :的确应该和消防局联系。不过最近这个工程由于甲方问题还不是追得太紧,其他工程太忙,一直没有联系。其实我本意是想这层用不着消防设置了啊,如果他非说电缆可燃,那我就用干管包起来,呵呵。估计这样成本是不是要高了。
to qiang:老大你也真强啊。
to dafu0007 , wuyujin916
:他既然提出了要布置消火栓,我想我只能退而求其次了。看看灭火器能不能通过。
to wxxybc :其实这层层高要是超过2.2m,我就安心给他做消火栓了。
小弟谢谢给予指点的各位。这个最后的结果我会告诉大家的。不过估计还要些时间。有哪位大大遇到相似问题如何解决了的,请不吝指教啊,小弟拜谢了。
回复
17楼
估计你所在地区的消防局又缺钱花了!
赶紧让甲方拿钱砸死这帮狗娘养的吧!
要不就乖乖地做上消火栓系统(在图纸上不标标高,仅在图纸说明中打个“太极拳”),让施工单位去为难吧!
回复
18楼
设备层一般不要设的呀
回复
19楼
不管消防局怎么说,都不设要。因为他们不敢白纸黑字写在审查纪要中的。规范8.6.2明确规定无可燃物的设备层不设消火栓。如果说有电缆,可燃,那么,所有吊顶层里都应装消火栓。现在的电缆都需穿防火套管的。碰上这样的消防局应该给他颜色看看,不要怕他。他们技术有误,理亏,内心其实也很害怕的。
回复
20楼
有高见的快!!,我也遇到了此问题
回复
21楼
快呀!!!!谢谢了 各位大哥