现在手头正在做个给水中途加压泵站的文字,工艺上的概况是流量6500m3/d,扬程60m,设置三台水泵二用一备,单泵功率约37KW,设置储水池共600m3。现在只是从工艺上确定了泵站的方案知道了储水池和泵房的大小,但问题是甲方要整个泵站的用地需求,包括泵站的约线范围等等,甲方只给了个大概用地所在的位置,说是要我们确定下用地范围好去申请红线圈地。。。这个本人就有点棘手了,以前都是甲方圈好了地,说明需要哪些哪些用途的建筑(多半是超出泵房本身用途需求之外管理住宿类建筑),然后我们在这红线范围内设计。这次要我们划红线反而搞不来了。

不知道这种给水中途泵站除了加压泵房和储水池外还需要什么其它配置,比如配电房和发电机房是否需要(这个泵站在城市中心附近,市政用电较有保障)。还有需要什么其它配套建筑吗,比如管理用房传达室之类,还需要什么绿化车道什么什么的吗?谢谢!

[ 本帖最后由 飞鱼 于 2012-12-15 20:30 编辑 ]
免费打赏
huangzhimin
2012年12月17日 10:27:33
2楼
可参见《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》(建标[2005]157号)
第四十八条 泵站建设用地面积不应超过表5的规定。
表5 泵站建设用地指标(m2)
规格 I类(30~50万m3/d) II类(10~30万m3/d) III类(5~10万m3/d)
面积 5500~8000 3500~5500 2500~3500
注:①表中面积为泵站围墙以内,包括整个流程中的构筑物和附属建筑物、附属设施等的用地面积。
②小于III类规格的泵站,用地面积参照III类规模的用地面积控制。
③泵站有水量调节池时,可实按实际增加建设用地。
回复
ihusong
2013年02月02日 14:33:10
3楼
2楼正解。。。
回复
ljlzlzlljl
2013年02月04日 14:11:39
4楼
这个应该还是要看甲方如何要求的,如用地是否紧张,泵站是否需要设置其它生活配套设施、附属设施等!
做过一个5000立方的工程,由于甲方对占地有要求,最终设计为全地下室。地面仅有简单的管理房和简单的厂区小路。占地面积不到2亩!