去年做的一个小区,在小区配电室设高压环网柜,1250KW干式变压器,供电局看过后,建议甲方取消高压柜,直接从架空线引10kv电缆至干变,问设计院可不可以。大家伙的意见如何呢?
去年做的一个小区,在小区配电室设高压环网柜,1250KW干式变压器,供电局看过后,建议甲方取消高压柜,直接从架空线引10kv电缆至干变,问设计院可不可以。大家伙的意见如何呢?
12楼
楼上wineylin ,1000的变压器可以用负荷开关加熔断器吗?
怎么实现各个保护功能?
回复
13楼
1250以下的还是用负荷开关加熔断器就行了。
回复
14楼
完全可以阿,如果都是住宅,计量可以放在终端集中抄表,如果高压要计量的话,可以在架空线路上设高压计量箱,变压器的温度保护可以跳低压总开关。11楼,1250要用断路器保护变压器这是哪里的规定阿?还有流行高低压都计量,有那个必要吗?
回复
15楼
哪里的供电局阿,这么仁慈,要是落在我这里,这高压柜肯定少不了,设计、设备都是供电局做的可以多挣钱啊。我觉得在变压器前装一个负荷开关(带熔断器)的高压柜就可以了。
回复
16楼
14楼minch ,“变压器的温度保护可以跳低压总开关”
如果变压器内部匝间短路怎么办?难道敢指望负荷开关分断故障电流?
回复
17楼
关注。。。。。
回复
18楼
负荷开关是带熔断器的啊!
回复
19楼
如果熔断器那么万能还要温度保护干吗?
回复
20楼
同意MINCH的意见
回复
21楼
熔断器不是万能的,但是提供基本的保护没问题.