项目是在天津是一个档次比较高的饭店,现在是冬季,全热交换机的送新风效果正常,在新风口下面能感觉到有新风送入,但是排风几乎没有效果,在排风口下点颗烟,烟只是往上飘但是到了排风口附近根本看不出被吸走的样子。打电话问全热交换机的厂家,厂家说可能冬季室内外空气参数差别大,排风有70%-80%都和新风混合后又回去了,还说我们买的这台3000m3/h,220Pa静压的机器只能接20米的风管,现在这种排风没有效果也可能是接的风管过长,可是我就不明白了新风、排风管路几乎一样,送新风效果正常,排风怎么会没效果呢?业主要求站在排风口下面点颗烟必须能看到烟气被吸走的样子,那位高人指点指点现在这种情况怎么办?
项目是在天津是一个档次比较高的饭店,现在是冬季,全热交换机的送新风效果正常,在新风口下面能感觉到有新风送入,但是排风几乎没有效果,在排风口下点颗烟,烟只是往上飘但是到了排风口附近根本看不出被吸走的样子。打电话问全热交换机的厂家,厂家说可能冬季室内外空气参数差别大,排风有70%-80%都和新风混合后又回去了,还说我们买的这台3000m3/h,220Pa静压的机器只能接20米的风管,现在这种排风没有效果也可能是接的风管过长,可是我就不明白了新风、排风管路几乎一样,送新风效果正常,排风怎么会没效果呢?业主要求站在排风口下面点颗烟必须能看到烟气被吸走的样子,那位高人指点指点现在这种情况怎么办?
2楼
我感觉你设计的小了,如果实在没有办法又想省事,和对方商量在回风口增加排风扇辅助。这只是下下策了
回复
3楼
全热交换机也有好几种吧 楼主用的是哪种?转轮 还是板翅
回复
4楼
这个地方装的是板翅的
回复
5楼
话说也碰到类似的问题。。。感觉像摆设。。。最后因空间问题集中在其他设备中了
回复
7楼
嗯 问题好深呶 我这个新人还学要多学习哦
回复
8楼
能详细的说下你这个项目吗?比如说项目是饭店还是什么别的场所,这台机器负责几个房间,风口怎么布置的选用什么风口,PVC管和风口是用铝箔软管连接的吗?方便把你这个项目的图纸发到我的邮箱里吗?我也学习学习。Email:
tjliujc@163.com
回复
9楼
1、检查排风口位置是否在迎风面
2、风管是否有漏风处,或主管接的支管
3、使用的内部环境有纤维堵塞
回复
10楼
厂家说的太牵强了,首先不管什么形式的热交换,排风就是排走了不可能去跟新风混合,再者就算混合,排风也是有效果的,还有220pa的静压如果设计合理接40米的风管都可以,楼主还是看看排风机的电流是否正常,让厂家解决,不解决不给质保金
回复
11楼
新人学习 帮顶
回复
12楼
比较喜欢6楼的答案
回复