有一高层剪力墙住宅,地下为一大底盘车库。高层住宅的一面墙是挡土的,另外三面不挡土,请问不挡土的地下室外墙如果抗剪超限,是否需要调整?因为以前做工程,遇到地下室超限的,基本上都不管,因为我们这里都是按照挡土墙自己手算配筋,不是用PKPM的结果,不知道这种情况是否需要把这些地下室外墙调到不超限为止?
有一高层剪力墙住宅,地下为一大底盘车库。高层住宅的一面墙是挡土的,另外三面不挡土,请问不挡土的地下室外墙如果抗剪超限,是否需要调整?因为以前做工程,遇到地下室超限的,基本上都不管,因为我们这里都是按照挡土墙自己手算配筋,不是用PKPM的结果,不知道这种情况是否需要把这些地下室外墙调到不超限为止?
2楼
这个能算地下室吗?
回复
3楼
如果按照你所描述的情况,只有一面挡土墙配筋超限,严格的讲是应该进行调整的。但是只要选取的结构截面合适,且满足构造规定,是不会出现这样的问题的。
回复
4楼
不是一面超限,是一面挡土。计算出来非挡土的一面有超限,而且是抗剪超限,这个是不是一定要调呢?
回复
5楼
非挡土的剪力墙是不能算地下室外墙的
属于室外构件了
按抗震要求调整吧
回复
6楼
在模型怎样体现挡土和非挡土?
回复
7楼
预应力结构加固
回复
8楼
试一试satwe的多塔定义,把约束边缘构件和底部加强区的布置调整一下,可能就不超了。
回复
9楼
想请问一下,如何加强?我没用过多塔定义,请问是加强什么?
回复
10楼
三面非挡土的嗲下是的外墙抗剪超限?而挡土一侧的地下室外墙反而没有抗剪超限?这个原因可能是要在SATWE特殊墙定义里面重新定义一下,再计算看看。
回复
11楼
三面临空一面挡土墙,此类结构应避免,否则底层因为布置挡土墙而对结构的刚心造成严重偏置,建议挡土墙与建筑物脱开,分别设计