请教风机加变频器问题
whdyou
whdyou Lv.2
2007年08月24日 12:07:52
来自于通风排烟
只看楼主

工厂里面有几台意大利的风机,没有写风量,只是铭牌上面提供了功率4KW,现在配备的是国产2980转,4KW B级50HZ交流电机,现在通风量不足,有人建议安装三菱的专用风机变频器,将频率提高到60HZ,提高10%,请教各位高手这个方案可行?会不会将电机烧毁?谢谢

工厂里面有几台意大利的风机,没有写风量,只是铭牌上面提供了功率4KW,现在配备的是国产2980转,4KW B级50HZ交流电机,现在通风量不足,有人建议安装三菱的专用风机变频器,将频率提高到60HZ,提高10%,请教各位高手这个方案可行?会不会将电机烧毁?谢谢
免费打赏
zhengxufeng
2007年08月24日 18:14:54
2楼
如果你用的是国产正规厂家生产的电动机,60HZ运转是毫无问题的。如果的国外原装电机,或者是小厂生产的非标电机,建议最好不要这样用。
回复
zhengxufeng
2007年08月24日 18:16:31
3楼
上边是搜索的答案,不过我认为使用变频器都是往小了变,没听说往大了变的,除非电机特殊。还有风压也会变化的,把频率变高电机会过载的。
回复
lishuwang
2007年08月24日 18:22:51
4楼
我问过变频厂家了,应该是没问题,不过你最好采购是还是要让变频厂家核算一下,不过你厂怎没不用国产的呢
回复
gongguanglong
2007年08月30日 09:05:57
5楼
超频运行短时间内是允许的.但设计成长时间运行一般是不行.
回复

相关推荐