视液镜安装在膨胀阀前,在制冷系统中的视液镜里在什么情况下会产生气泡,为什么?按一般的说法是:冷媒充注量少了,就会产生气泡,但此时膨胀阀前的供液管内应该是充满制冷剂液体的,为什么会有气泡的产生?不解…… 另外,视液镜应该垂直安装,还是水平安装?或者怎么安装都无所谓?实际应用中,水平安装的和垂直安装的都见过不少。

视液镜安装在膨胀阀前,在制冷系统中的视液镜里在什么情况下会产生气泡,为什么?按一般的说法是:冷媒充注量少了,就会产生气泡,但此时膨胀阀前的供液管内应该是充满制冷剂液体的,为什么会有气泡的产生?不解……
另外,视液镜应该垂直安装,还是水平安装?或者怎么安装都无所谓?实际应用中,水平安装的和垂直安装的都见过不少。

免费打赏
大雪漫天
2007年08月24日 16:05:21
2楼
气泡产生说明制冷剂不足,提前蒸发的结果,
一般视液镜应水平放置。
回复
荣昌制冷
2007年08月25日 06:16:07
3楼
冷凝压力及温度过高时同样也会有气泡出现;系统中不凝性气体过多时也会有气泡出现;系统中润滑油过多不能完全与制冷剂相融时也会有气泡出现。
视液镜应该水平安装更规范。
回复
sujingqiang032
2007年08月27日 13:27:18
4楼
谢谢荣昌大哥的讲解,麻烦再问一下哪个厂家的四通阀好一些?
回复
vanlog
2007年08月28日 12:43:38
5楼
还有就是正常运行的机组,如果膨胀阀开度过大,也会产生类似气泡的错觉