连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。并请说依据。
连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。
并请说依据。
22楼
zhaotao_821 发表于 2012-12-21 17:27 砼规11.7.10.1 可知 配有交叉钢筋的连梁剪压比限制提高了 可以对比高规和混规11.7.9.3多谢解惑 :lol
回复
23楼
控制剪压比意在控制剪应力与混凝土轴心抗压强度的比值,跟轴压比(正应力与混凝土抗压强度的比值)的意图是一样的,因为这两个比值超了,构件的破坏形态是斜压破坏(正应力过大压溃破坏),属于脆性破坏,因此单单提高其受剪(或受压)筋,是在一定程度上可以提高其承载力,但不是理想的破坏模式,延性差,因此这两个指标的控制相对来说挺严的,个人认为,硬是局部有构件(非关键构件)超了,对整体结构的影响不一定很大,只是改变了力的部分传递途径而已!
回复
24楼
谢谢楼主分享!!
回复
25楼
我看到朱总博客回答过此问题“不可以,剪压比控制不宜可放松。”不理解其含义。
回复