小弟今日在做一门式钢架,屋脊处有一普通的气楼,问:这个气楼在模型中要建进去吗?我做了两个模型,比较发现建进去和不建的风荷载体型系数相差特别大,为什么有这种差别呢?还有气楼和天窗是一个概念吗?或者有什么区别呢? 另外,钢柱的下柱高11m,柱间支撑图集中没有这么高的型号,难道柱间支撑还要手算一下吗?
小弟今日在做一门式钢架,屋脊处有一普通的气楼,问:这个气楼在模型中要建进去吗?我做了两个模型,比较发现建进去和不建的风荷载体型系数相差特别大,为什么有这种差别呢?还有气楼和天窗是一个概念吗?或者有什么区别呢?
另外,钢柱的下柱高11m,柱间支撑图集中没有这么高的型号,难道柱间支撑还要手算一下吗?
12楼
s8819_02 发表于 2013-4-10 17:08 请问截面高两米,宽4米6,顶层双层彩钢板的一个气楼,加的节点荷载大概是多少啊,有大几十吗还是把模型建进去吧,免得麻烦
回复
13楼
yiyeluowusheng 发表于 2013-4-16 17:57 还是把模型建进去吧,免得麻烦请教模型怎样建?我也不知道!
回复
14楼
kdy0307 发表于 2013-5-10 10:37 请教模型怎样建?我也不知道!象征性的建一些,主要是改变风荷载体系系数。具体气楼架样式还是甲方自理吧
回复
15楼
好东西 太感谢了 我下载了 学习了 非常好的资料
回复
16楼
谢谢楼上的顶力分析,让我太受用了
回复
17楼
3D3S最新版有气楼模块吧
回复
18楼
最好建进去,或者加个节点荷也可以!
回复
19楼
土木结构 发表于 2015-5-8 09:36 3D3S最新版有气楼模块吧哪个版本啊
回复
20楼
建进去比较合理。因为这样考虑了风荷载体形系数,否则只考虑了气楼的荷载,造成考虑不全面。
回复