现有3个小高层,为学生公寓,成“品”字型布置。层高控制在50米以下(无地下室),每栋2070个床位,每层集中卫生间。3栋共6210个床位。由于空间问题,我打算在3栋楼一侧的食堂的一层设置一组变频泵供水系统(水泵在水箱内的成品水箱),现计算如下:由规范知:设共用盥洗室,淋浴室的卫生间的学生宿舍的最高日用水定额为80~130L,现取130L,则最高日用水量为130*6210/1000=807.3立方米,最大时用水量为807.3/24*2.5(时变化系数)=84立方米,梯间顶高52.5米,选用90m3/h,供水压力80MPa的泵,(到这里的计算没错把?请指出)一查那个厂家资料,其水箱容积为180m3,有这么大么?是这样选把?谢谢指教!
变频--该用设计秒流量,怎么还能用最大时流量选泵呢?
你这样计算 就用水箱供吧!
回复
3楼
水泵计算错误,应按设计秒流量计算。你计算时应扣除不用变频设备供水部分,再计算水池,供水设备。
回复
4楼
根据GB50015----2003<<建筑给水排水设计规范>>36页有这方面的近似规定。我这里有小型变频供水设备,占地面积小,如果你的水源充足可不用水箱。有实例工程可参观。而且水泵选型小。采用多泵制,合理科学 、经济。13592064555 王先生 0379-2609619
你那里的。有问题可互相研讨。wgh2088@163.com
回复
5楼
我武汉的!
能说说具体的计算方法么,以本设计为例,这种泵是在城市压力够时不启动泵,不够时采用变频送水!(泵在水箱内部)
请高手不吝赐教!
回复
6楼
水泵计算错误,应按设计秒流量计算。你计算时应扣除不用变频设备供水部分,再计算水池,供水设备。
回复
7楼
,可进行供水竖向分区,下面几层应尽量利用市政水压。这样可减小水箱容积。
回复