请大师帮忙解答一下
中庸0
中庸0 Lv.12
2012年12月19日 23:25:47
只看楼主

请大师帮忙解答一下:现有一个二层单跨框架物业楼工程,施工方把三级钢错用成二级钢,柱和梁都错。还没浇筑,已经绑扎好钢筋。有什么办法补救一下?

请大师帮忙解答一下:现有一个二层单跨框架物业楼工程,施工方把三级钢错用成二级钢,柱和梁都错。还没浇筑,已经绑扎好钢筋。有什么办法补救一下?
免费打赏
litianrui2011
2012年12月20日 08:44:22
2楼
原钢筋不能动的话,如果杆件受力小,用二级钢计算应该相差不太多,如果差得多不知提高混凝土标号是否可行。
回复
無畏
2012年12月20日 13:59:05
3楼
先用二级钢复核下看满足设计要求不,不满足再做打算吧,该加的加呗
回复
xixitantian
2012年12月21日 13:14:13
4楼
看你跨度大小,如果跨度小,则影响小,跨度越大影响越大,可以增加钢筋或者提高混凝土等级,但是增加钢筋可能更安全,增加钢筋的数量15%~20%即可