主要作用是什么?是不是减轻带电误合接地刀闸的危害!!!!!!!!!!!
主要作用是什么?
是不是减轻带电误合接地刀闸的危害!!!!!!!!!!!
2楼
大侠们,帮帮忙
回复
3楼
别的厂家的我不知道,但ABB的一般地刀和带电刀闸是同一个动触头,只是位置不同:带电运行位置-刀闸,接地位置-地刀,还有中间故障位置,分别由两个电机控制两个位置的分、合。而快速地刀是独立的,而且带弹簧储能,接地时候,释放弹簧能量,可以快速投入接地。
回复
4楼
快速接地刀闸具有瞬时过大电流的能力,通常靠近线路侧的为快速接地刀闸,母线侧的为一般接地刀闸。
回复
5楼
我看图纸上 快速接地刀只安装在 进出线间隔上 关注中。。。。
回复
6楼
谢谢!我的意思是为什么在线路靠近线路侧安装快速接地刀闸,是不是就是为了减少带电合地刀的危险性呢?
回复