12楼
加电缆护层保护器
回复
13楼
工艺较差,做的时候存在缺陷,导致电缆薄弱处击穿。
回复
14楼
在应力锥处,1、是工艺问题2、是电缆附件的质量问题。
回复
15楼
从图上看,大约是屏蔽接地的地方,造成这种事故的原因多数是35kv单芯电缆接地方式存在问题,造成屏蔽在运行中产生电压,时间久了,或电压波动造成屏蔽电压升高,在薄弱地方击穿单相接地,造成外皮燃烧
回复
16楼
:)赞同15楼的分析!!与其工艺和附件质量有关。
回复
17楼
wangjiehua2 发表于 2013-1-20 21:40 应该是工艺问题,没处理好。是啊,做这里民用电气多,电力和工业电气的少点,有哪位做中高压电缆头的师傅愿 …10KV一说就会
回复
18楼
见过师傅们做过 不知道咋做
回复
19楼
学习啦!谢谢分享!
回复
20楼
hmily5716 发表于 2013-4-17 21:21 从图上看,大约是屏蔽接地的地方,造成这种事故的原因多数是35kv单芯电缆接地方式存在问题,造成屏蔽在运行 …分析的好,
回复
21楼
pluliang 发表于 2012-12-30 16:57 做头时没做好。应该是 电缆头的问题
回复