【请教】一个大家都头疼的问题:保护电器的上下级选择性配合
king5143
king5143 Lv.5
2012年12月21日 11:30:56
只看楼主

前几天做一工程,忽然碰到了上下级选择性配合的问题,查教材,网上求助均不明白。现在摆出来供大家讨论。 高压部分,高压进线、PT、高压出线,接变压器2500kva,低压部分主开关、无功补偿、低压馈电回路等等。 由于手头缺少资料,只能按照经验,2500kva变压器,0.4kv,6%阻抗比。变压器出口短路电流约为63KA。 低压主进线开关选用框架式,3150A(根据负荷计算出来的),分段能力选择80KA的。

低压馈电回路一部分采用塑壳断路器,一部分采用微型断路器。经隔离开关与母排连接。
常规的过负荷保护好说,各断路器之间的级差较大。如果发生三相短路的时候怎么办?由于变压器出口后直接就是母排,而且很短。各处的短路电流都差不多。塑壳断路器分断能力采用65kA。在两级断路器都满足分段能力的情况下,是不是塑壳断路器采用瞬动,框架断路器采用短延时。或者塑壳与框架都采用短延时,框架的时间比塑壳的长。
请问是不是这个样?
还有一个问题,因为有的负荷很小,或者需要配出单相负荷,所以个别回路采用微型断路器。而微型断路器的分段能力基本都是50ka。遇到这种问题怎么解决?上端增加一个塑壳的断路器或者熔断器吗?如果增加了塑壳断路器或熔断器后,当发生短路情况时,怎么保证微型断路器不动作,而是上级的塑壳或熔断器断开?

描述的挺乱,如开不明白,我再跟帖描述。
免费打赏
asiwey
2012年12月21日 12:23:27
2楼
标记下。。。等待高手回答。。。
回复
lingxuct
2012年12月21日 14:09:08
3楼
核算变压器下低压母线的短路电流(忽略高压侧线路阻抗):

变压器额定电流3608.5A,阻抗电压%为6%,则低压母线上的最大短路电流为60.142KA;

所以,所有接在母线下的断路器分断能力要大于60KA(楼主选65KA,可以);

照明回路不能用微断,因为微断的分断能力达不到65KA。

解决方法:用分断能力65KA的塑壳断路器从母线配电(如100/50A),额定50A塑壳下接16平方电缆(不少于15米)到PZ-30箱,箱内总开关可用微断45A的(够小了吧?),计算一下电缆的阻抗,是不是小于50KA了(一般小于26KA)。电缆引线在塑壳开关下盘几个小圈,以增加线路阻抗。

如果电缆阻抗还不够大,就把电缆加长。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-21 14:11 编辑 ]
回复
king5143
2012年12月24日 15:40:19
4楼
如果塑壳断路器的极限分断能力达不到65kA怎么办?一些电流很小的塑壳,即便是高分断型的断路器,极限能力也只有50kA。而且控制回路直接就从母线上下来的。这样怎么办呢?
回复
warrior110308
2012年12月25日 08:24:37
5楼
坐等高手解答
回复
ooopsone
2012年12月25日 09:17:23
6楼
微型断路器的分段能力基本都是50ka MCB不可能达到这么高的分段能力
回复
红苹果
2012年12月25日 10:21:37
7楼
1、63KA怎么算出来的?60KA啊。。
2、低压不可能用微断的!分断能力远远不够,兄弟,2500的变压器啊。
3、上面用塑壳了下面用微断做什么?
4、保护选择性问题,进线设LISG长短速地或者主保护只设个短按手册整定,馈线是长短速按手册整定。
进线自己考虑与馈出线整定配合就行。低压塑壳不都自带几个调整旋钮的嘛。
回复
红苹果
2012年12月25日 10:48:19
8楼
另外2500的变压器你低压每一回出线都得考虑热稳定问题,,16平方估计满足不了热稳定要求,,低压断路器好点的速断分断时间也得要13ms(极限值估计)以上,一般30ms,,,建议用熔断器
回复
加菲猫
2012年12月25日 11:44:19
9楼
学习一下!好贴!我们的2500kva变压器下负荷全用熔断器组合。
回复
wboy8759
2012年12月25日 13:10:55
10楼
保护的选择性配合校验计算是个细致活,尤其是低压配电回路,三言两语是说不清的。《工业与民用配电设计手册(第三版)》有专述。
回复
redsky2000
2012年12月25日 16:51:17
11楼


配电变到母排之间主断路器的瞬动怎么和馈线瞬动配合啊?!馈线出口短路的话,和母线处短路电流差不多吧

[ 本帖最后由 redsky2000 于 2012-12-25 16:52 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开