消火栓能否代替手报按钮?
hero206
hero206 Lv.3
2007年08月24日 17:32:07
只看楼主

本地区消防队要求消火栓按钮不直接起泵,应先还回消控室确认后再起泵,那么消火栓按钮就能代替手报按钮的功能了哦,因为:1,手报每30米一个,而消火栓按钮25米一个;2,手报显示报警位置,消火栓按钮报警也能;3,消火栓接起泵线、报警总线、消防电话线,手报接报警总线、消防电话线,这样可成本。 请各位高手发表一哈意见,最好能有充分的理由,谢谢!

本地区消防队要求消火栓按钮不直接起泵,应先还回消控室确认后再起泵,那么消火栓按钮就能代替手报按钮的功能了哦,因为:1,手报每30米一个,而消火栓按钮25米一个;2,手报显示报警位置,消火栓按钮报警也能;3,消火栓接起泵线、报警总线、消防电话线,手报接报警总线、消防电话线,这样可成本。
请各位高手发表一哈意见,最好能有充分的理由,谢谢!
免费打赏
liuzz123456
2007年09月25日 01:17:39
2楼
绝对不能,因为是俩个独立系统
回复
yly05@co163
2007年09月25日 13:39:37
3楼
既然有手动报警按钮,肯定不能代替?楼主为什么有这样的想法
回复
q840514
2007年09月26日 11:22:58
4楼
消火栓按钮不直接起泵只报警的话要它还有什么意义 啊?
回复
maozhenjun1121
2007年09月27日 11:20:45
5楼
绝对不能,因为是俩个独立系,功能不一样,发生危险后很难采取果断措施,不易快捷报警
回复
qashill
2007年09月27日 11:28:35
6楼
消火栓按钮控制消防泵有两种方式:1、消火栓按钮直接启泵,启泵后的反馈信号给消控中心;2、消火栓启泵按钮的信号给消控中心,待确认后由消控中心启泵;这两种方式各有利弊,第一种可以在第一时间启动消防泵灭火,但是会有误动作;第二种可以消除误报警的可能,但是有可能延误第一时间灭火。两种方式都可以用,消防支队完全有权提出。
消火栓按钮现在是可以带地址码,有的还是消火栓按钮和手报用的是同一个产品,只是接线方式不同,比如北大青鸟的产品,但是它不能取代手报按钮的作用,因为消火栓按钮一般安装在消防箱内,只有在灭火的时候才会按动报警或启动消防泵,如果一般人在火灾逃生的时候,他不会想到用消火栓灭火,那么他也许就会选择按下手报按钮来进行报警。
所以我的观点是不可以替代,消防局也是不会同意的,你省不了这个钱。
回复
tanyuep
2007年09月27日 17:15:02
7楼
楼主讲得很清楚了,又长知识了
回复
wangjinhai2007
2007年09月28日 18:04:39
8楼
不能
回复
tfxf123
2007年10月11日 23:34:04
9楼
以下是引用qashill在2007-09-27 11:28:35.0发表的内容:
消火栓按钮控制消防泵有两种方式:1、消火栓按钮直接启泵,启泵后的反馈信号给消控中心;2、消火栓启泵按钮的信号给消控中心,待确认后由消控中心启泵;这两种方式各有利弊,第一种可以在第一时间启动消防泵灭火,但是会有误动作;第二种可以消除误报警的可能,但是有可能延误第一时间灭火。两种方式都可以用,消防支队完全有权提出。

我们这里的消防支队要求是:必须保证任何情况下消火栓按钮直接启泵!(包括消控中心没有正常工作的情况下)能够用消火栓按钮直接启泵。
回复
abcdpab
2007年10月19日 15:47:12
10楼
消火栓箱按钮是开点还是闭点心
回复
sensor023
2007年10月22日 17:17:28
11楼
开闭都有,只是接线不同
回复