关于配电柜/配电箱进出线方式的问题
king5143
king5143 Lv.5
2012年12月22日 12:46:49
只看楼主

请问各位有没有规定的配电柜或者挂墙的配电箱进线、出线的方式的?比如,必须为下进线,必须为下出线等?如果有的话,什么规范?谢谢!

请问各位有没有规定的配电柜或者挂墙的配电箱进线、出线的方式的?比如,必须为下进线,必须为下出线等?如果有的话,什么规范?谢谢!
免费打赏
yufujiang010
2012年12月22日 14:15:13
2楼
开关箱进出线形式应根据实际需求定,但必须保证开关接线方式为上进下出。
回复
antlcn_4
2012年12月22日 14:57:22
3楼
必须上进下出么
可是有些开关可以倒进线的
回复
king5143
2012年12月24日 13:51:02
4楼
开关倒过来接线是不行的。
回复
ls9lsls
2012年12月27日 12:51:32
5楼
应该是没有规范做规定的。对于高低压柜,一般安装于地下一层,而进出线电缆都走顶板桥架,所以上进上出节省电缆,如果下进下出就需要做电缆沟。所以进出方式要看变电所内柜子情况来决定。
回复
eddyldz
2014年06月26日 22:44:07
6楼
学习了,。。。。。
回复
阿克萨
2014年06月29日 10:22:45
7楼
开关不要倒接呀!柜子的出线到是可以上进上出,下进下出等,根据现场情况而定
回复

相关推荐