风机盘管吹白粉会是什么原因?
oldknife
oldknife Lv.2
2012年12月22日 20:24:36
来自于中央空调
只看楼主

去年10月份买的风机盘管(靖江产的格林的)9套,今年7月底入住,小区集中供热制冷,用了半个夏天。到今年冬天开机的时候,发现有风机盘管里吹出来很多白粉,多的时候象下雪一样,落在地板上仔细看,是那种雪白的象头皮屑一样的东西。用手轻轻一捻就找不见了。我和淘宝的那个卖家沟通了多次,他说不可能是铝翅片氧化,然后又说是:吹白粉不属于保修范围,是环境湿度,污染物和潮气造成的。我反驳对方说:1、环境湿度:整个小区里几百户都安装了盘管的,我也问了几家,有用了6年的人家,没有出现“吹白粉”的现象。扬州的气候和靖江相差不大,厂家的人自己也是知道的。所以说环境湿度的原因不存在。

1、环境湿度:整个小区里几百户都安装了盘管的,我也问了几家,有用了6年的人家,没有出现“吹白粉”的现象。扬州的气候和靖江相差不大,厂家的人自己也是知道的。所以说环境湿度的原因不存在。
2、污染物:风口已经基本清理干净,吹出来的不是污染物,是雪白的白粉!

3、潮气:在夏天的时候因为制冷,铝翅片上会有潮气,但不管我怎么用,总不能让我夏天不能制冷吧。我是正常使用,这样也会氧化的,说明产品的设计、制造、质量管控有问题。我不知道还有什么其他可以导致受潮的情况。
请大家帮我分析分析,对于这种情况你们以前碰到过么?还能帮我再支支招。
这是视频连接,可以清楚地看到纷纷扬扬的白粉飘下来:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkxNzI1Mzc2.html



IMG_2296.JPG


IMG_2299.JPG

免费打赏
chenjue1986
2012年12月23日 13:31:57
2楼
盘管用铝制的,有可能是盘管氧化造成的,一般大的厂家,盘管都是铜管.
回复
chachababy
2012年12月24日 12:12:23
3楼
是氧化铝,我检测过的,楼主好强大,风机盘管去淘宝买,很难负责的,只能更换翅片
回复
oldknife
2012年12月24日 16:03:57
4楼
找的哪个检测机构化验的?当时都检测了那些项目?能说来分享一下你的经验么?我找了当地的质检部门,他们说不做这种检测。现在我准备找了一家青岛的公司,但还是想在本地检测。

昨天厂家的人来看过了,不承认是铝翅片氧化,打开风口看进去,铝翅片都是新的,但是就是有白粉吹出来。并且吹了一会就没了,但每次只要风量一加大,比如停机后1分钟后再开机,或者有低风调为高风,白粉就又出来了。正好他们看得那台盘管里面有比较脏,厂方说是腻子灰。要么我自己去化验,要么扒掉天花,拆一下来到厂里去解体,一片一片地把铝翅片拆下来看。

[ 本帖最后由 oldknife 于 2012-12-24 16:16 编辑 ]
回复
chachababy
2012年12月24日 16:56:15
5楼
当时是总包检测的,我也不知道找的什么机构,但是我的那个拆开之后明显看到翅片上是一层白粉
回复
sssqq
2012年12月25日 11:37:33
6楼
楼主强啊,竟然在淘宝上买风盘。
回复
oldknife
2012年12月25日 12:31:49
7楼
厂家是靖江的,离扬州100公里,不是很远。敢在淘宝上卖的供应商都应该还是要有一些勇气的。厂家上次来人说从来就没有碰到过这种现象。他们也很奇怪。所以他们就坚持否认是铝翅片氧化,说是灰尘,但是当我问他们以前有没有见过铝翅片氧化后的产物,他们都不啃声,只有其中一个人说,没见过。我就觉得奇怪,没见过铝翅片氧化物,凭什么说实物不是氧化铝呢?
现在想想9个盘管,用特灵或者新晃的,也就差个一倍的价格。多了5、6千元。对于家装来说,这个真的不能省。这些是隐蔽工程,马虎不得。而且靖江产的机器噪音还大。发给我的是30pa静压的,我压根就没有用风管,用0pa或者12pa的足够了。我现在一般都不敢开到最最大风量。
回复
oldknife
2012年12月25日 12:32:26
8楼
拆开的风口,还是把整个盘管都解体了?
回复
wenfengzhileng
2012年12月25日 15:36:55
9楼
吹时间长了就没了,新的产品就这样,估计是小厂家生产的
回复
chinalnkydlzc
2012年12月25日 17:03:18
10楼
制热状态吧!用一点空调的翅片清洁剂!喷在FCU的盘管上,开最大风量,吹2小时以上!同时清理回风口
回复
huangxianyong
2012年12月25日 20:32:28
11楼
也可能是装修时间打磨墙的白面吧,我在实际中也碰到过这种现象,最好把装修墙巢里的白面弄出后,问题得到了解决