悬挑梁的箍筋口是不是一定要朝下错开布置呀?还有 就是框架梁的悬挑部位的钢筋布置是不是也按照规范中纯悬挑做法做呀?希望各位指点一下,谢谢!
悬挑梁的箍筋口是不是一定要朝下错开布置呀?还有 就是框架梁的悬挑部位的钢筋布置是不是也按照规范中纯悬挑做法做呀?希望各位指点一下,谢谢!
2楼
对于箍筋开口问题,只要能保证是封闭箍筋就可以了,规范没有方向的问题,但宜错开放置,这是施工工艺的要求;悬挑梁钢筋宜与梁上部做成连续的,这样可以减少钢筋搭接和锚固长度,不仅节省钢材,也便于施工。
回复
3楼
沙发的观点很正确。悬挑梁的箍筋没有特殊要求,梁钢筋是能通则通的原则下料。
回复
4楼
悬挑梁的上部纵筋是负弯矩筋,上部纵筋受拉,箍筋开口应处于受压区,箍紧开口向下是为了使上部负弯矩被“箍”得更牢。纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同
回复
5楼
封闭箍筋开口没有强制要求,如果是开口箍就要朝下布置,但不论是哪一种,开口都要错开
回复
6楼
同意沙发的观点,同时建议看下101图集
回复
7楼
悬挑梁的箍筋必须是倒箍,即箍筋口向下错开排列
回复
8楼
对于箍筋的问题,有抗震要求的,都是上下错开布置
回复