结构新手,判断短柱时,一层柱子的计算高度是怎么取的。按我以前的理解是从基础梁面算起,但是现在有一些前辈说从室内地面高度算起。有点不理解
结构新手,判断短柱时,一层柱子的计算高度是怎么取的。
按我以前的理解是从基础梁面算起,但是现在有一些前辈说从室内地面高度算起。有点不理解
2楼
室内地坪对柱子有约束 但是约束确不像现浇楼板那样强(地坪没有钢筋)。
所以在建模的时候 考虑最不利影响 的时候,就忽略地坪的约束,取一层高度取基础顶到二层楼面
而算短柱高度的时候 却相反 不利影响是高度越小越不利。
所以要考虑室内地坪的约束的不利影响取室内地面。这完全是因为室内地坪不完全约束
使得两种完全不利的考虑方式不同 而变化的。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-12-24 21:48 编辑 ]
回复
3楼
大概了解了
回复