柜宽是1400mm的,相间及相对地要求300mm,母线为TMY-5×50,为出线柜上出线至变压器的母线桥,没做过这样的,请大家出谋划策!
柜宽是1400mm的,相间及相对地要求300mm,母线为TMY-5×50,为出线柜上出线至变压器的母线桥,没做过这样的,请大家出谋划策!
2楼
一般做35KV出线桥桥筒子做多大的啊
,有没有照片什么的分享一下
回复
3楼
坐等答案~~
回复
4楼
楼主有什么问题?
是柜子出线在下部,引出要返到上部?柜子空间不够,加深柜子。
还不行,就改成电缆好了。
画个图给你:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-25 15:32 编辑 ]
回复
5楼
谢谢!现在柜子出线已经引出柜顶了,只是按柜宽1400mm做桥筒,相间相对地保证不了300mm。不知道大家是怎么做的,加大桥筒还是怎么做
回复
6楼
做1400X800的桥箱,铜排用320高的绝缘子固定,铜排上加套,热缩套管,螺丝紧固处用绝缘护套~用1.5的板做侧板以及上下盖板,做G型2.0厚钢板的立柱做骨架~就可以了~我们公司一直这样做的,到桥洞的部分应该相距500+所以桥洞前面一节做成喇叭口,做一节桥洞连接~就OK了~35KV貌似都这么做的把~已经跳槽,回头我把图纸发你看下~
回复
7楼
柜宽1400mm肯定是35kV开关柜。角钢焊接的话:50*3+300*4+50*2=1450,你柜顶上来就得1500宽的母线桥即可。但我认为你理解错误,客户说的应该是和墙上穿墙护套或者变压器连接时大于300,一般墙洞都1800以上你完全没必要担心,快到枪时做大点就完事了。
回复