钢筋机械连接(螺纹)作为接地装置时需不需要跨接?
liushibo422
2012年12月24日 14:56:34
只看楼主

接地装置利用基础钢筋,而基础钢筋采用螺纹连接,这是需不需要在螺纹连接的地方做跨接???有什么根据。如:规范之类的。

接地装置利用基础钢筋,而基础钢筋采用螺纹连接,这是需不需要在螺纹连接的地方做跨接???有什么根据。如:规范之类的。
免费打赏
tiny2046
2012年12月24日 15:13:41
2楼
这个规范还是有的,你可以参考下D501防雷设施安装
回复
liushibo422
2012年12月24日 15:21:58
3楼
具体一点吧,555555555.我都看了好几次了,没找见,
回复
ch526168095
2013年07月26日 16:40:42
4楼
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010,第3.2.3,说明,“除非设计指出要跨焊接(这样设计师会考虑因为钢筋受到高温而影响强度)外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”