屋面防水
woxinyiran106
2012年12月24日 16:43:06
来自于建筑施工
只看楼主

屋面做防水时,不可能一下全部做完,遇到下雨时,楼板渗进去部分雨水。最后把防水做完以后,再次下雨时,楼板顶有部分积水,怎么处理?

屋面做防水时,不可能一下全部做完,遇到下雨时,楼板渗进去部分雨水。最后把防水做完以后,再次下雨时,楼板顶有部分积水,怎么处理?
免费打赏
woxinyiran106
2012年12月24日 16:46:00
2楼
最近屋面防水已经做完,但是遇到下雨的情况,屋顶楼板会出现渗水。请问如何判断是防水未做好,还是楼板本身的积水?应该怎么解决
回复
kangcm
2012年12月24日 20:21:37
3楼
防水没做hao吧 在就是看渗水部位了 可能是墙这些地方渗进来的
回复
无间道
2012年12月24日 20:25:10
4楼
防水层施工时有具体技术要求的,也就是说在防水层下部的基层施工时要达到一定的含水率要求,在这样的条件下,做防水层施工时不会出现渗水问题的。如果你们没有按照这样的要求施工就真的很难判断到底是哪个环节出现了问题。
如果真是防水层下部的基层出现问题,建议你在楼I板上钻若干个孔,把防水层下部的基层中的水排出去,但这需要一定的时间。
回复
woxinyiran106
2012年12月25日 08:41:30
5楼
主要是不好判断防水层是否是好的
回复
woxinyiran106
2012年12月25日 08:43:32
6楼
感谢啊,说得太好了,那个含水率有可能有问题,
回复
无间道
2012年12月25日 09:11:31
7楼
按照施工要求,做防水层的基层是必须保证干燥的,其防水基层的含水率应该不大于14%。只要能保证这样的条件,应该是没有问题的。
回复
arbil1989
2012年12月25日 09:52:17
8楼


像这样打孔就是比较常见的处理方法。
LZ提及的情况应该是防水出了问题了,显然下雨和楼板渗水产生了直接的联系。
如果是内存积水的话,不管是否下雨,渗水都应该是稳定地逐步减少,尽管速度比较慢,但不会出现一下雨水就大的情形。
回复
woxinyiran106
2012年12月25日 09:54:44
9楼
不大于14%啊,在规范上好像没有找到呢
回复
woxinyiran106
2012年12月25日 09:56:46
10楼
是防水出的问题啊,主要是那SBS防水卷材根本不好判断是否已坏啊
回复
arbil1989
2012年12月25日 10:39:11
11楼


单说百分之几又测不出来。
《GB50207-2002 屋面工程质量验收规范》:(现在应该是2012版了,不过这种条款应该不会有什么变化)

施工之前扔一块上去也不麻烦。一般凭经验也行,北方的话,即使下过雨之后,晴朗、通风的天气一天多就妥妥的。
回复

相关推荐

APP内打开