平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?
moneylee888
2012年12月25日 14:31:10
来自于通风排烟
只看楼主

平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?

平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?
平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?
平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?
平时不用的排烟,正压风机需要软接头吗?
免费打赏
dengjianhui2012
2012年12月25日 14:38:52
2楼
风管与设备连接处都需要软接头,防止设备的震动而引起风管的震动。
回复
bj5945
2012年12月30日 23:00:20
3楼
可以不设,但是建议设。
回复
qilinfans
2013年01月05日 15:30:42
4楼
大风机的话最好用上,降低振动。毕竟你动平衡做得最好,还是有振动的,再加上软接头也没多少钱吧。用帆布什么的也可以。
回复
kn_liu
2013年01月14日 10:48:28
5楼
根据暖通新规(CB50736-2012)第6.6.7条的条文说明(第82页第13行),“防排烟专业风机不必设置柔性接头”。但一般情况下,我还是设了,原因是可减振,检修方便,且附加费用不高。
回复
xuan4351
2013年01月16日 09:55:54
6楼
回复
gpf0805
2013年01月17日 15:19:27
7楼
回复
gpf0805
2013年01月17日 15:20:22
8楼
回复
gpf0805
2013年01月17日 15:24:49
9楼
有没有新规范的资料 给发一下吧 503391234@QQ.COM
回复
wzh105
2013年01月17日 21:34:10
10楼
平时不用的防排烟风机确实可以不做软接。但是很多情况下,尤其是地下车库的排烟和通风是合用的,所以会设软接,而且软接的材质要求还比较高,耐280度30分钟。